Hallo,
bin durch Zufall über diesen Eintrag gestolpert – sollte das noch jemanden interessieren ?
Folgendes Mapping funzt bei mir.
Aktor = Siemens N523/11
Long_Press_Shutters_UPDOWN => Aktor: „Kanal x, Sonnenschutz – Auf/Ab“
Long_Press_Shutters_STOP => Aktor: „Kanal x, Stopp/Lamellen – Auf/Zu“
Shutters_Absolute_Position_Set = Aktor: „Kanal x, Sonnenschutzstellung“
Shutters_Absolute_Position_Stat = Aktor: „Kanal x, Status Sonnenschutzstellung“
KNX/Aktoren ohne absolute Sonnenschutzstellung (z.B. Merten EB/1x(2×230)/6) habe ich nur mit üblen Tricks nutzen können. Ich habe in der EIB Welt die Position selber bestimmt und als Datenpunkt bereitgestellt (Zeit für schliessen bzw. hochfahren gemessen und in einer Formel hinterlegt und daraus die Position berechnet bzw. Befehle auf der KNX Seite für ein zeitgesteuertes Auslösen der Motors hinterlegt.)
Mit freundlichen Grüßen