    Hallo,

    habe bei shoppingfever einen Deal für die eurotronic genutzt und die für 25 EUR /Stk bestellt.

    #########################

    Was ich zu dem Einbinden bestätigen kann ist, dass die Dinger recht nervig sind.
    Mal wurden Sie als Multi Sensor Device und mal als Radiator Thermostat erkannt…

    Hat bei mir aber folgendermaßen geklappt:
    1) Exklusion über Knopf (1-3sek), während Exklusionsmodus der Zipabox (Timer im Blick behalten)
    2) Batterie entfernen sobald Inklusionsmodus gefordert wird
    3) nach 2-3 Sek. Batterien einlegen – Inklusion erfolgt automatisch
    4) Gerät nicht umbenennen und schließen

    Danach kann man umbennenen.

    ########################

    Nun zum eigentlichen Problem:

    Die Geräte werden nur als Ventilstellung angezeigt, also 0-100%.
    Der „Trick“ mit dem virtuellen Thermostat funktioniert leider nicht.
    Ein Befehl, dass das Ventil auf eine bestimmte Position fahren soll, geht auch nicht.

    Aber:
    – aktuelle Temperatur wird zurückgegeben
    – aktuelle Ventilstellung wird gemeldet
    – Thermostat ausschalten geht auch

    Ventilstellungen

    Virtuelle Thermostate

    Irgend ne Idee ?

    ich bin grad am überlegen ob ich die alle einfach zurück schicke und dafür in den sauren Apfel beiß und mir die Devolo / Danfoss / Popp hole (ist halt der doppelte Preis).

    Grüße
    Raphael

    als Antwort auf: Eurotronic Comet Z-Wave #2153
    dagrizzly
    Teilnehmer

    Hmm…ich meine i.wo gelesen zu haben, dass das eine Fehlinformation beim Devolo ist. Es soll wohl die Solltemperatur rückmelden (quasi als Bestätigung).

    Ob das mit einer späteren Firmware wirklich implementiert wurde hab ich noch nicht geschaut.

    Im aktuellen Datendblatt steht jedoch nichts von einer Lufttemperatur, sondern nur von:

    „COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
    Thermostat-Sollwert vom Home Control Heizkörperthermostat einstellen oder erhalten. Es wird nur der Raumtemperatursollwert
    unterstützt.“

    Dann gäbe es funktionial keinen Unterschied zwischen devolo und danfoss (wie bitter..).

    Bzgl. Wakeup habe ich mir heute morgen noch das Wiki von Z-Wave ein wenig durchgelesen : http://wiki.zwaveeurope.com/index.php?title=Z-Wave_Application_Layer

    Ist recht interessant. Kann man sich bei Zeit Mal antun 🙂

    Grüße

    • Diese Antwort wurde geändert vor 7 Jahren, 6 Monaten von dagrizzly.
    als Antwort auf: Eurotronic Comet Z-Wave #2145
    dagrizzly
    Teilnehmer

    hmm.. ich hatte noch den Beitrag gefunden und gehofft, dass damit das Problem gelöst wird:
    https://community.zipato.com/topic/eurotronic-comet-radiator-thermostat

    „John van der Voort ● 7 months ago
    I have set the wakeup-time to 10 minutes. Now everything is working fine so far.“


    @schomby

    Was benutzt du als Alternative? Die Danfoss LC-13?

    Grüße

    als Antwort auf: Eurotronic Comet Z-Wave #2139
    dagrizzly
    Teilnehmer

    Hallo,

    gibts schon was Neues?
    Bin aktuell am überlegen mir die Comet Z-Wave Aktoren zu holen.
    Und wenn das nicht wirklich funktioniert mit der Zipabox, dann wäre das kein Kaufargument für mich.

    Grüße